상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

【신발매】 업계 최대 용량 무정전 전원 장치(UPS) 출시

작성자 관리자 등록일 2023.07.26 조회수 578


대용량 무정전 전원 공급 장치(이하 UPS) 7500WX 시리즈 출시 안내


상세한 내용은 제품정보 > 전원에너지 > UPS (무정전 전원장치) > UPS7500WX 시리즈에서 확인 부탁드립니다.



1. 출시 배경



클라우드 서비스와 전자상거래의 발달로 세계적으로 많은 데이터 센터가 건설되고 있습니다.

데이터 센터는 중요한 정보를 저장하는 서버를 보호, 유지, 운영하고 인터넷 연결을 제공하기 위해 

지속적으로 전력을 공급해야 합니다.

 

후지전기는 데이터 센터를 만드는 필요한 장비를 결합하여 시설 전체에 대한 설계, 시공, 운영 지원을 포함하는

통합 서비스를 제공하여 안정적인 전기 공급과 에너지 절약에 기여할 있습니다.

이를 수행하는 핵심 장비 하나가 정전 시에도 전력을 공급하는 UPS입니다.



최근 년간 주요 클라우드 서비스 공급업체의 하이퍼 스케일 데이터 센터 구축이 증가하고 있으며,

2022년까지 데이터 센터의 세계 시장은 연간 6% 복합 성장률을 보이며 342 달러로 성장할 것으로 예상됩니다*1

 

하이퍼 스케일 데이터 센터는 20,000kVA 이상의 고용량 전원 공급이 필요하므로 UPS 규모와

용량이 증가하고 있지만데이터 센터 운영자는 서버 설치 공간을 확장하고 전력 소비를 줄일 있도록

보다 소형화되고 에너지 절감에 기여하는 제품이 필요합니다.



후지전기는 하이퍼 스케일 데이터 센터용 대용량 UPS 7500WX Series 개발하여 업계 최소 수준의 설치 면적 *2

최고의 전력 효율 등급을 제공하고 있습니다.



*1 출처 : 2020 정보통신백서 (일본 총무성 자료)

*2 모듈식 UPS 비교 (FE 조사 자료)



2. 제품 특징


1) 업계 최소 수준의 설치 면적으로 서버 공간 확장에 기여

제품들은 600kVA UPS 2개를 하나의 장치에 결합하여 1,200kVA 단일 장치 용량을 제공합니다

UPS 장치의 부하 용량도 증가하여 업계 최소 수준인 설치 면적 (W: 3,500mm × D: 900mm) 달성했습니다

UPS 공간을 줄여 보다 많은 서버를 설치가 가능합니다.



2) 전력 손실을 줄여 에너지 절약 실현

· 업계 최고 전력 변환 효율 수준



시리즈는 기존에 개발된 역차단 IGBT(RB-IGBT) 사용하는 3 파워 인버터 회로를 적용해 

업계 최고 수준인 96.6% 전력변환효율등급을 달성했으며

저부하(부하율 25%)에서도 95% 이상의 전력 효율 등급을 달성했습니다.



· HE(고효율)모드



FE 상용 전원 공급이 안정적일 상용 전원으로 작동할 있는 HE 모드가 장착된 모델 라인업을 제공합니다.

정류기와 인버터에 의한 변환을 사용하지 않기 때문에 UPS 에너지 절약이 가능합니다.



3) 글로벌 표준 전력 사양과 호환

시리즈는 3, 4선인 글로벌 표준과 3, 3선인 일본 표준 모두와 호환됩니다.

 


3. 제품 사양


형식

UPS7500WX-T4 *For three-phase, three-wire: T3

용량 (kVA/kW)

1,200kVA/1,200kW

입력/출력 전압, 페이즈, 주파수

전압: 400V

페이즈: Three-phase, four-wire (or three-phase, three-wire)

주파수: 50/60 Hz

사이즈 (가로×깊이×높이) *단위: mm)

가로:3,500

깊이:900

높이:2,100

 


4. 출시


2021 6 18



5. 적용


데이터 센터, 반도체 설비, etc.



6. 문의


후지전기 영업본부 에너지솔루션사업부 사업추진팀

Business Promotion Department, Energy Solution Division, Sales Group, Fuji Electric Co., Ltd.

TEL: +81-3-5435-7199



* 자료에 기재된 내용(제품 정보 ) 사전 공지 없이 변경될 있습니다. 

썸네일 cats.jpg (대표)